Здравствуйте Алексей! Наконец мы изготовили котел по полученным от Вас чертежам. В конструкцию внесли дополнительно только водяную рубашку дна. Горелку сделали из жаропрочной нержавейки толщиной 8 мм. В качестве вентилятора использовали канальный бесшумный вентилятор на 220в производительностью около 400 м3/час, установленный отдельно и подающий воздух через алюминиевый гофрорукав. Управляется он микропроцессорным терморегулятором 2ТРМ-1А, который хорошо зарекомендовал себя по надежности и одновременно является электронным термометром. Циркуляция воды осуществляется насосом Wilo RS 25/4. Первый пуск был довольно сумбурным, но результат меня удивил. Котел довольно быстро нагрел систему до 70 градусов, при этом температура уходящих газов была менее 50 градусов, что свидетельствует о хорошем съеме тепла. По поводу расхода дров, то на первый взгляд часов на 8 одной загрузки должно хватать. Котел будет отапливать производственное помещение объемом примерно 1500 м3. Из прочитанного на форуме все-таки у меня три вопроса: насколько актуально утепление газохода, как определить оптимальный объем подаваемого воздуха и как зависит пиролиз от температуры воды на входе в котел. Если все-таки придется делать подогрев обратки, то у меня есть не очень дорогой способ это реализовать.
Александр44- новичёк
- Сообщения : 2
Дата регистрации : 2011-03-04
Re: Котел 40 квт
здравствуйте, Александр.
утепление дымовой трубы лучше сделать. во первых это немного повысит тягу, а во вторых во время морозов не будет образовываться конденсат, который будет бежать со всех щелей издавая при этом не совсем приятный запах.
у вас вентилятор имеет подходящую производительность для вашего помещения. при большом расходе воздуха может происходить срыв пламени в горелке. но если у вас пламя горит нормально и температура выходящих газов не превышает температуру воды в системе более 20-30 гр, оставьте как есть.
я сейчас использую вентилятор с защитным клапаном. это устройство позволяет защитить котел от вскипания при аварийном отключении электричества. если у вас такого нет, стоит установить. это актуально только для систем с насосом.
что касается автоматики, то некоторые модели позволяют уменьшать мощность наддува тем самым подогнать мощность самого кола под ваше помещение. лучший вариант, это когда котел горит постоянно, а не в режиме старт-стоп. это немного сэкономит вам топлива.
самый простой способ уменьшить подачу воздуха, это поставить пластинку частично перекрывающую канал после вентилятора. попробуйте это сделать и посмотрите результат.
если разница между подачей и обраткой очень велика, то с нижней дверцы у вас будет бежать конденсат. это не проблема самого котла а системы отопления. при температуре обратки около 45-50 г и более все будет работать нормально.
утепление дымовой трубы лучше сделать. во первых это немного повысит тягу, а во вторых во время морозов не будет образовываться конденсат, который будет бежать со всех щелей издавая при этом не совсем приятный запах.
у вас вентилятор имеет подходящую производительность для вашего помещения. при большом расходе воздуха может происходить срыв пламени в горелке. но если у вас пламя горит нормально и температура выходящих газов не превышает температуру воды в системе более 20-30 гр, оставьте как есть.
я сейчас использую вентилятор с защитным клапаном. это устройство позволяет защитить котел от вскипания при аварийном отключении электричества. если у вас такого нет, стоит установить. это актуально только для систем с насосом.
что касается автоматики, то некоторые модели позволяют уменьшать мощность наддува тем самым подогнать мощность самого кола под ваше помещение. лучший вариант, это когда котел горит постоянно, а не в режиме старт-стоп. это немного сэкономит вам топлива.
самый простой способ уменьшить подачу воздуха, это поставить пластинку частично перекрывающую канал после вентилятора. попробуйте это сделать и посмотрите результат.
если разница между подачей и обраткой очень велика, то с нижней дверцы у вас будет бежать конденсат. это не проблема самого котла а системы отопления. при температуре обратки около 45-50 г и более все будет работать нормально.
Re: Котел 40 квт
Здравствуйте Алексей! Систему отопления я оборудовал всеми устройствами безопасности, такими как гидроаккумулятор и клапан, срабатывающий при превышении давления в системе свыше 3 кгс/см2, тут проблем нет. Котел работает отлично. В качестве отопления используем накатные биметаллические элементы большой площади отдачи тепла. На данный момент увеличиваем систему. На случай окончания запаса топлива в котле у меня стоит электрокотел, включенный последовательно. Он включается автоматчески вторым каналом ТРМ. Испытания продолжаются.
Александр44- новичёк
- Сообщения : 2
Дата регистрации : 2011-03-04
Похожие темы
» опрос владельцев пиролизных котлов
» Универсальный 60 кВт котел.
» отзывы о изготовленых вами котлах, по моим чертежам
» вопрос по чертежам на котел
» Вентилятор и автоматика на котел
» Универсальный 60 кВт котел.
» отзывы о изготовленых вами котлах, по моим чертежам
» вопрос по чертежам на котел
» Вентилятор и автоматика на котел
Страница 1 из 1
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения
|
|